北京迪安医学检验实验室有限公司搬迁项目竣工环境保护...

[复制链接]

13

主题

0

回帖

146

积分

注册会员

Rank: 2

积分
146
发表于 2023-2-15 18:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20229月,本项目建设单位委托北京市科学技术研究院资源环境研究所编制完成了《北京迪安医学检验实验室有限公司搬迁项目环境影响报告表》,2022916日,北京市大兴区生态环境局于下达了《关于北京迪安医学检验实验室有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》京兴环审[2022]57号。

本项目建设地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣大街21号院3号楼,建筑面积12660.55m2,主要对血液类、体液类和病理组织类样品进行检验,年检验样本3000万个。
本项目从立项至调试运行过程无环境投诉、违法或处罚记录。本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》。本项目实际总投资6400.81万元,其中环保投资278万元,占总投资的4.34%
废气治理方面:核酸提取过程使用生物安全柜,产生的生物性废气(主要有细胞呼吸产生的含有少量生物活性、主要成分为致病菌气溶胶)经生物安全柜(负压设计)自带高效粒子过滤器处理后排放。实验废气中污染物有氯化氢、甲醛、非甲烷总烃、二甲苯。废气收集后经8套活性炭吸附废气净化装置处理后由楼顶821m高排气筒排放。污水处理站运行过程产生的恶臭废气,主要污染物有NH3H2S、臭气浓度,恶臭气体活性炭吸附装置处理后由楼顶1 21m 高排气筒排放。监测结果表明,本项目废气污染物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中“表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”要求。
废水治理方面:本项目产生的废水包括地面清洗废水、清洗废水、纯水制备浓盐水和生活污水。地下一层设置污水处理站,处理能力为21m³/d,处理工艺为“调节+预处理+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化(生物膜法和活性污泥法为一体的生化装置)+沉淀过滤+物化(消毒)+污泥分离消化”,污水处理站地面进行了防渗处理,实验室检测产生的清洗废水和地面清洗废水经污水站处理后,与生活污水及纯水制备产生的浓盐水一同经园区化粪池处理,经处理后的废水通过市政管网最终排入天堂河再生水厂处理。监测结果表明,本项目废水污染物排放浓度均满足《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。
噪声治理方面:本项目噪声主要是实验设备、废气排放配套风机运转产生,实验设备均在室内,风机安装在项目所在建筑楼顶,同时安装减震基础,风机安装软连接。监测结果表明,本项目昼间、夜间厂界噪声排放监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类标准限值要求。
固体废物处置方面:废样品、废试剂盒、废一次性器皿、废一次性防护用品,收集后暂存于医疗废物暂存间,实验废液、污水站污泥、UPS系统产生的废蓄电池、高效空气过滤器废过滤介质、有机废气治理设施产生的废活性炭、废石蜡统一收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质的单位运输、处置。医疗废物暂存间和危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求,对地面、墙裙等进行了防渗处理。废包装材料交废品收购站回收处理,废滤芯由纯水制备设备生产厂家回收处理。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一收集处理。
根据该项目竣工环境保护验收监测报告表和调查了解,本项目环保手续完备,执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染防治措施,符合竣工环保验收规定,项目通过竣工环境保护验收。