环保之家论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 455|回复: 0

迁安经济开发区增洲钢管、宏奥焦化10kV供电线路及大五里3...

[复制链接]

19

主题

0

回帖

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2023-10-16 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》(发改投资〔2012〕2492号)、《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》(冀发改投资规〔2021〕1号),为使公众了解、参与本项目的社会稳定风险分析工作,现予以公示如下:
一、建设单位
河北迁安经济开发区管理委员会
二、项目名称
迁安经济开发区增洲钢管、宏奥焦化10kV供电线路及大五里35kV变电站扩容改造工程
三、项目概况
1、联钢增洲钢管 10kV 线路
本工程自大五里35kV变电站10kV出线间隔电缆出线,至变电站东北角万太线公路西侧新建环网箱(1 进 2 出),自环网箱出线向北沿万太线公路至联钢增洲钢管厂西北角新建环网箱(2 进 4 出)止。
本工程新建YJV22-8.7/15-3×300型电力电缆0.45千米,新建WDZ-YJLV-8.7/15-3×300型电力电缆4.1千米,新建9孔排管110米,新建6孔 拉管900米,新建混凝土直通井9座,转角井2座,三通井1座。拆恢水泥路面80米,电缆井破复水泥面7处。新建1进2出分接箱2座,新建2进4出环网箱2座。
2、宏奥化工 10kV 线路
本工程自怡蕙达110kV变电站10kV出线间隔电缆出线,向西新建排管至怡蕙达新能源公司北侧,新建拉管过路至终端杆电缆引上,向西南架空至崇家峪村南侧终端杆电缆引下,向西新建排管钻越10kV、35kV 线路后至终端杆电缆引上,架空继续向西至(10G2J-33)杆,左转至宏奥化工厂区北侧终端杆电缆引下,新建排管至新建环网箱(2进 4 出)止。
本工程新建双回架空线路 2.34km,导线选用 JKLGYJ-240/30 型架空绝缘导线,新建电缆线路 1.57km(双回折单)电缆选用 YJV22-8.7/15-3×300 型电力电缆。本工程电缆管道长 0.599km,其中新建4孔电缆排管0.557km,新建4孔拉管0.042km;新建混凝土电缆井13座,其中新建混凝土直通井7座,转角井6座。拆恢水泥路面50米。新建2进4出环网箱2座。
3、大五里35kV 变电站扩容改造
1)拆除10MVA变压器2台,新建20MVA变压器2台。
2)更换杨店子110kV变电站杨大313线路电流互感器3只,隔离开关2组。
3)拆除3MVar无功补偿成套装置1组,新建4MVar无功补偿成套装置2组。
项目估算总投资2000万元,项目所需资金为财政资金。
四、社会稳定风险分析的主要工作内容
1.识别项目自身存在的社会稳定风险因素。
2.对项目建设的合法性、合理性、可行性、可控性进行分析。
3.对可能导致社会稳定风险的因素进行识别和分析。
4.对项目社会稳定风险进行评级,提出改进措施或项目实施建议。
五、征求公众意见的范围、主要事项、主要方式和公示期限
1.征求公众意见的范围:
公示对象为拟建项目建设区域内及可能受项目建设影响的公民、法人和其他社会组织等利益相关者。
2.主要事项
(1)本项目对当地社会及经济发展的影响;
(2)项目用地对公民个人或家庭自身利益的影响;
(3)本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响;
(4)本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响;
(5)对本项目的态度;
(6)公众关心的其他相关问题。
3.主要方式
公众可以通过信函、电话、电子邮件等方式向项目单位和咨询机构提出自己的意见。
4.公众意见表的网络下载链接及提取码
提取码:hc6q
5.公示期限
自本公示发布之日起十个工作日内。
六、联系方式
建设单位名称和联系方式
建设单位:河北迁安经济开发区管理委员会
    址:河北迁安经济开发区经十路西侧
联系人:花主任
电话:03155356185