现将广东省佛山市顺德区SD-I-03-01-01-04-01地块土壤污染状况初步调查项目情况进行公示:
项目名称:广东省佛山市顺德区SD-I-03-01-01-04-01地块土壤污染状况初步调查项目
土地使用权人:佛山市自然资源局顺德分局杏坛管理所
土壤污染状况调查单位:广东毅成环保科技有限公司
检测单位:雷润检测科技(广州)有限公司
钻探单位:广州建环环保科技有限公司
地块地址:广东省佛山市顺德区SD-I-03-01-01-04-01地块位于佛山市顺德区杏坛镇七滘工业园中(中心经度:113.108891°;中心纬度:22.784003°)
地块调查面积:1374.76平方米
地块原用地性质:工业用地
地块规划用地性质:工业用地
初步调查结论:
(1)第一阶段环境调查结果:
根据第一阶段环境调查结果,调查地块历史沿革清晰。调查地块位于佛山市顺德区杏坛镇七滘工业园中,地块1在2006年前为鱼塘,地块2在1998年前为农田,鱼塘养殖家鱼,鱼塘深度为1~2米,鱼塘面积约为800m2。地块1历史上为广森塑料五金制品厂(2006~2019年)及佛山顺德如兵五金电器有限公司(2019~2023年)。广森塑料五金制品厂主要从事加工、产销:塑料制品、五金制品(不含废旧塑料)。佛山顺德如兵五金电器有限公司主要从事生产、销售、研发、加工:五金配件、五金设备、五金模具、照明电器、涂装设备、电工产品、电子产品;地块2历史上为佛山市顺德区杏坛先锋精细化工有限公司(1998~2023年),企业胶粘剂、清洁剂,兼营水性涂料。目前调查地块内2个企业均已拆除。佛山顺德如兵五金电器有限公司、佛山市顺德区杏坛先锋精细化工有限公司在生产期间主要可能造成污染的搅拌工序产生有机废气经大气沉降,可能造成地块有机物、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯)的污染。设备清洗废水可能造成含有重金属(铬、铜、铅、镍、锌)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯)的生产废水发生泄露,造成地块土壤石油烃和重金属(铬、铜、铅、镍、锌)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯)的污染。
(2)第二阶段环境调查结果:
本次初步调查共布设了9个土壤监测点(包含2个土壤监测对照点),调查深度为7.00~8.00m,检测单位于2024年01月28日-30日进行土壤样品采集,共采集土壤样品41个(不包含现场平行样品);检测项目包括理化性质(1项)、重金属和无机物(7项)、挥发性有机物(27项)、半挥发性有机物(11项)、石油烃(C10-C40)、铬、锌、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和邻苯二甲酸二正辛酯。
本次调查采样组于2024年02月19日于地块内采集了4个地下水样品,检测项目包括浑浊度、电导率、pH、铜、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、镍、锌、铬、石油烃(C10-C40)、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、酞酸酯(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二正辛酯)(共21项)。
根据样品检测分析结果:
1)地块内土壤样品中:所有检出项目均未超过相应的土壤污染风险筛选值。
2)地块内地下水监测井pH值范围为6.9-7.6,偏弱酸性水;地块内监测井其余监测项目共检出4项(浑浊度、电导率、砷、汞);其中浑浊度出现超筛选值情况,浑浊度在4个点位样品中均出现超筛选值情况,浑浊度超筛选值倍数范围为16~22.5。其余检出结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准要求,石油烃(C10-C40)满足《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)推导值要求。
广东省佛山市顺德区SD-I-03-01-01-04-01地块不属于污染地块,无需开展详细调查和风险评估工作,调查地块作为第二类用地中的工业用地进行开发建设是可行的。