污水厂雨水排放口未设置闸(阀)是重大事故隐患

[复制链接]

600

主题

17

回帖

2385

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2385
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 吾爱环保 于 2026-6-1 11:20 编辑

污水处理由粗放式的堆量治理,转入了精细化的积质管理,从一些管理的要求上可以看着污水治理的方向。比如说:污水处理厂的雨水排放口应该安装闸门或者阀门等阻断措施,目的就是防止厂区产生的污染水进入雨水渠,借道雨水渠流入当地水体,产生了另外一种污染。

生态环境部管理要求是:
如果雨水排放口未设置闸(阀)或其他拦截设施,则会被判定为重大事故隐患。
在污水厂雨水排放口设置了闸门或者阀门,必然不是常开或者常闭状态,什么时候可以打开,这是很关键。分为两种情况:一是对于晴天,没有下雨的时候,雨水渠应该是没有水流动的,闸门或者阀门处于关闭状态,目的就是为了避免污水或者事故水等意外发生的有污染的水进入水体,这个意外是不确定的,所以闸门或者阀门应该保持关闭状态。二是对于雨天,闸门或者阀门就应该常开吗?不是的。对于初期雨水,也就是初期污染雨水,应该纳入污水管,而不是直接排放水体,所以在初期雨水被截留完毕之前,闸门或者阀门都应该处于关闭状态。降雨进入了清洁雨水阶段,闸门或者阀门都应该开启关闭状态。

国家标准要求是:
清洁水可以排入厂区雨水渠。

实际操作当中,厂区的雨水渠承担着另外一种责任:非雨水的清洁水进入雨水渠的,直接排放,比如说:空调冷凝水、消防排水、室内水景排水等。标准依据是:《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第 4.2.3条:消防排水、生活水池(箱)排水、游泳池放空排水、空调冷凝排水、室内水景排水、无洗车的车库和无机修的机房地面排水等宜与生活废水分流,单独设置废水管道排入室外雨水管道。对于污水处理厂办公区域,适合这个条款。

形成了一对矛盾体:
一方面要求,管理上要求晴天雨水渠无水流动,闸门或者阀门处于关闭状态;另一方面,标准上允许洁净水(如空调冷凝水等)排入雨水渠,意味着闸门或者阀门应该处于常开状态。

不知同行是采取什么应对措施?欢迎留言。
相关规定依据如下:
根据中华人民共和国生态环境部办公厅印发的关于印发《生态环境重大事故隐患判定标准》的通知(环办应急函〔2025〕441号)
“重大事故隐患判定标准”之(四),如下图:
1.jpg