项目名称:昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0015等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地配套锅炉房项目
建设单位:北京怡和置业有限公司
建设性质:新建
建设地点:北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0015地块D15#地下室锅炉房
建设内容:锅炉房总建筑面积共计400m2,安装了6台1.2MW燃气常压热水锅炉,总供热能力7.2MW。本项目总计建设管径DN250-DN65,总长约2.666km热力管线。
15地块锅炉房至各楼地下室热力机房供热管线。管线管径DN250-DN100,总桩长约1.493km。其中含管径为DN100,桩长约90m直埋热力管线,其余敷设方式为地下室内架空。10地块热力站至各楼地下室热力机房供热管线。管线管径DN200-DN65,总桩长约1.068km,敷设方式为地下室内架空敷设。15地块锅炉房至10地块热力站供热管线,管线管径DN250,总桩长约105米,敷设方式为直埋敷设。
污染物治理情况:本项目大气污染物为锅炉燃烧天然气产生的废气,主要污染物有烟尘(以颗粒物计)、SO2、NOx,锅炉采用低氮燃烧技术,共设置2根56m排气筒,1#、2#和3#锅炉共用1根56米高排气筒,4#、5#、6#锅炉共用1根高56m排气筒。本项目运营期产生的废水主要是生活污水、锅炉定期排污和软化水制备废水,所有废水通过管道排入化粪池,再经市政污水管网排入TBD再生水厂。本项目产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理,废离子交换树脂更换后由设备厂家回收。本项目噪声主要是锅炉燃烧器、水泵等设备运转时产生,锅炉房位于地下二层,选用低噪声设备,同时设置减震基础,再经锅炉房隔声后排放。
达标排放情况:监测结果表明,本项目6台燃气锅炉所排放的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物和林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)相关规定。废水污染物排放浓度均满足《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。昼间、夜间厂界噪声排放监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。固体废物全部得到妥善处置。根据监测数据计算本项目污染物实际排放量满足环评批复提出的总量控制指标要求。

昌平七里渠锅炉房竣工环境保护验收监测报告表202404.pdf

3.63 MB, 下载次数: 78

验收意见.pdf

846.9 KB, 下载次数: 65